Bon, après 1 an 1/2 dans notre appart, je me suis enfin décidé à acheter un tuyau pour relier la gazinière au gaz de ville ....

Donc, c'est un cable d'1,50m avec un embout fileté à chaque extremité, et un joint en caoutchouc à l'intérieur.

J'ai vissé tout ça, et je me demande si j'ai quelque chose à vérifier ? Etanchéité ? icon_idea.gif

Il faut que je serre en bourrinant comme un malade ? Ou à la main ça suffit ? icon_idea.gif

bref, j'attends vos réponses avant d'ouvrir le gaz, pas envie de tout faire péter ! blink.gif
Tharkun
Normalement, un tuyau de gaz se visse à la main, fermement, mais sans outil.

Par contre, es-tu sûr que la gazinière est bien équipée d'injecteurs "gaz de ville" ?
Carmelo
ok merci sourire.gif

par contre, pour les injecteurs gaz de ville, je n'en sais rien du tout !!

mais je pense vu que c'est ma soeur qui me l'a donné et qu'elle a du l'utiliser en ville

Ca risque quoi si ce ne sont pas les bons injecteurs ?
MarieC
CITATION(sweeky @ 25/05/2007 à 15:14 ) *
je n'en sais rien du tout !! (...) elle a du l'utiliser en ville

Conseil, renseigne-toi correctement avant de faire quoi que ce soit. Les approximations et autres incertitudes peuvent être fatales avec ce genre de chose... rappelle-toi l'adage bien connu : assumption is the mother of all fuck-ups anim_wink.gif
snark
CITATION(sweeky @ 25/05/2007 à 15:14 ) *
Ca risque quoi si ce ne sont pas les bons injecteurs ?
"Boum ... quand votre cuisinière fait Boum ... tout avec elle dit Boum ... quand votre cuisinière fait Boum Boum..."
Tabetozor
Moi je dirais : va voir GDF !!!
The Naja
CITATION(sweeky @ 25/05/2007 à 15:02 ) *
J'ai vissé tout ça, et je me demande si j'ai quelque chose à vérifier ? Etanchéité ? icon_idea.gif


Mode *testeur fou* ON

Oukil'est mon briquet ? anim_grin.gif siffle.gif
Alastor 2262
Si les injecteurs ne sont pas adapté au Gaz, de ville dans ton cas, tu aura une combustion incompléte. Les flammes ne seront pas bleues mais jaunatre et ça ne chauffera pas comme il faut.

Y at-il un risque pour la santé des utilisateurs... aucune idée icon_bla.gif !
Carmelo
glop !

C'est bon, j'ai bien vissé à la main, un petit coup de fil à la frangine qui m'a dit l'avoir utilisé quand elle était en région parisienne : j'ai ouvert le robinet de gaz ...... j'ai ouvert le bouton de la gazinière, et à moi les belles petites flammes bleues icon_biggrin.gif

(avant d'avoir allumé, j'ai mis de l'eau savonneuse sur les 2 boulons : pas de bulles, et aucune odeur de gaz ... j'en ai déduis : pas de fuite !)

@MarieC : j'avoue que je n'ai pas compris ton adage ... une petite traduction stp ?

@Alastor : les flammes sont bleues, tout va bien !

@TheNaja : euh .... moi j'appellerai ça le mode "kilékon" anim_grin.gif anim_grin.gif anim_grin.gif

@Snark : anim_grin.gif

@Tabetozor : si je peux éviter les frais ... cool.gif

@Tharkun : merci pour le "tuyau" initial du vissage à la main anim_wink.gif

Comme quoi, sur un forum spécialisé "PDA PalmOS", on a des réponses sur tous les sujets ! Elle est pas belle la vie ? icon_biggrin.gif Merci à tous !
Tharkun
CITATION(sweeky @ 25/05/2007 à 15:02 ) *
J'ai vissé tout ça, et je me demande si j'ai quelque chose à vérifier ? Etanchéité ? icon_idea.gif
Il existe des bombes aérosol des détection de fuite, mais normalement, si c'est bien vissé, y'a pas de problème.
PalmAkademik
Sweeky, si tu veux être définitivement tranquille, je ne saurais trop te conseiller d'investir dans un de ce produit > ICI < qui est franchement excellent et sans date limite d'emploi contrairement aux tuyaux traditionnels en caoutchouc.
Carmelo
CITATION(Tharkun @ 25/05/2007 à 16:02 ) *
Il existe des bombes aérosol des détection de fuite, mais normalement, si c'est bien vissé, y'a pas de problème.


l'eau savonneuse m'a sauvé icon_biggrin.gif (en fait c'est mon pôpa qui m'avait montré ça quand j'étais "jeune" pour trouver la crevaison sur mon vélo !
Tabetozor
Au Liban, ils utilisent un briquet .... rolleyes.gif Véridict !!
Carmelo
CITATION(PalmAkademik @ 25/05/2007 à 16:03 ) *
Sweeky, si tu veux être définitivement tranquille, je ne saurais trop te conseiller d'investir dans un de ce produit > ICI < qui est franchement excellent et sans date limite d'emploi contrairement aux tuyaux traditionnels en caoutchouc.


Merci du conseil !

Mais le tuyau que j'ai acheté est valable jusqu'en 2017 (20€ le bout de caoutchouc d'1,5 m ...) et d'ici là j'espère bien que je ne serai plus en appartement ... mais dans une belle villa au bord de la mer avec un intendant qui se chargera de tout ces "détails" pour moi ...

Bouge pas, j'appelle André Rieu, faut qu'il me donne un tuyau (icon_biggrin.gif) sur comment il a fait pour devenir méga riche en jouant toujours le même morceau ! siffle.gif anim_grin.gif
PalmAkademik
CITATION(Tabetozor @ 25/05/2007 à 16:05 ) *
Au Liban, ils utilisent un briquet .... rolleyes.gif Véridict !!

Je l'ai vu faire aussi sous nos lattitudes sur des vieux tuyaux en plomb... blink.gif siffle.gif
Carmelo
CITATION(Tabetozor @ 25/05/2007 à 16:05 ) *
Au Liban, ils utilisent un briquet .... rolleyes.gif Véridict !!


cédémalades!

Tout comme j'ai appris en faisant mon TPE sur les véhicules au GPL il y a quelques années que dans un pays d'Amérique Latine (je ne sais plus lequel) ils ont la bouteille de Propane sur le siège passager, un tuyau qui va au carbu, et ils accélérent en dévissant le robinet sur la bouteille ....
Tharkun
CITATION(Tabetozor @ 25/05/2007 à 16:05 ) *
Au Liban, ils utilisent un briquet .... rolleyes.gif Véridict !!
[Mode humour noir à prendre au second degré]Et après, on nous dit que c'est des attentats !!! [/Mode humour noir à prendre au second degré]
Tabetozor
Y a eu une fois une bombe dans une station service [toujours au Liban]... mais c'était assez bizarre car personne n'a retrouvé de fragments [de bombes ou d'obus] et en fait la vraie histoire :
Panne de courant > Plein en cours, mais pas de lumière pour voir ou cela en est car Pompe à main.... donc comme il n'avait pas briquet, il a craqué une allumette icon_lol2.gif
MarieC
CITATION(sweeky @ 25/05/2007 à 16:01 ) *
@MarieC : j'avoue que je n'ai pas compris ton adage ... une petite traduction stp ?

assumption = supposition
fuck-up = coup foireux / raté

Les suppositions et autres hypothèses sont à l'origine de tous les coups foireux (ou ratés icon_lol2.gif)
aiwei
CITATION(Tabetozor @ 25/05/2007 à 15:45 ) *
Moi je dirais : va voir GDF !!!

CITATION(sweeky @ 25/05/2007 à 16:01 ) *
@Tabetozor : si je peux éviter les frais ... cool.gif

Pas forcément la bonne solution, d'éviter les frais....

Dans mon nouvel appartement, j'ai le gaz, utilisé uniquement pour le chauffage (eau chaude et radiateurs). Pas beaucoup de risques, mais je vais certainement faire passer GDF pour une vérification d'installation.
Pourquoi ? Parce que quand j'ai mis l'abonnement à mon nom, ils m'ont indiqué qu'à défaut de ce contrôle (annuel, je crois) par leurs services, ils déclinent toute responsabilité en cas d'incident ultérieur, quelle qu'en soit la cause.....
Tabetozor
Et d'ailleurs je me demande si leur passage n'est pas gratuit !
oupsman
CITATION(PalmAkademik @ 25/05/2007 à 16:03 ) *
Sweeky, si tu veux être définitivement tranquille, je ne saurais trop te conseiller d'investir dans un de ce produit > ICI < qui est franchement excellent et sans date limite d'emploi contrairement aux tuyaux traditionnels en caoutchouc.


poussin ...

C'est ce que j'ai acheté pour mettre dans ma baraque. Par contre, j'ai serré-bloqué avec une clé, mais après blocage j'ai pas forcé. J'imagine que le serrage à la main est pour ne pas fendiller l'écrou icon_bla.gif icon_question.gif
Aldebaran
C'est ce que j'avais fait quand je suis arrivé dans mon appart.

GDF etait venu et a remarqué que les tuyau a l'extérieur de l'appart n'etait plus au norme donc ils ont tout changé et finalement j'ai pas installé le gaz car ma cuisinière gaz et electrique est tombé en panne.

Le gars m'avait dit que j'avais bien fait car les tuyaux etaient en tres mauvais etat.
Alastor 2262
CITATION(Aldebaran @ 25/05/2007 à 17:17 ) *
C'est ce que j'avais fait quand je suis arrivé dans mon appart.

GDF etait venu et a remarqué que les tuyau a l'extérieur de l'appart n'etait plus au norme donc ils ont tout changé et finalement j'ai pas installé le gaz car ma cuisinière gaz et electrique est tombé en panne.

Le gars m'avait dit que j'avais bien fait car les tuyaux etaient en tres mauvais etat.


Et qui a réglé la note ?
Aldebaran
les copropriétaires !!!

Pour moi la visite de verification etait gratuite (en 2000 mais ca a peut etre changé depuis)
aiwei
CITATION(Tabetozor @ 25/05/2007 à 17:09 ) *
Et d'ailleurs je me demande si leur passage n'est pas gratuit !

on m'a indiqué que non... mais ça se vérifie.

pour mon cas, j'ai appris qu'aucune visite n'avais encore été faite, donc je vais certainement demander à ce que ce soit pris en charge par le propriétaire.
pascalouze
CITATION(The Naja @ 25/05/2007 à 15:54 ) *
Mode *testeur fou* ON
Oukil'est mon briquet ? anim_grin.gif siffle.gif
CITATION(Tabetozor @ 25/05/2007 à 16:05 ) *
Au Liban, ils utilisent un briquet .... rolleyes.gif Véridict !!

CITATION(aiwei @ 25/05/2007 à 17:08 ) *
Pas forcément la bonne solution, d'éviter les frais....

Dans mon nouvel appartement, j'ai le gaz, utilisé uniquement pour le chauffage (eau chaude et radiateurs). Pas beaucoup de risques, mais je vais certainement faire passer GDF pour une vérification d'installation.
Pourquoi ? Parce que quand j'ai mis l'abonnement à mon nom, ils m'ont indiqué qu'à défaut de ce contrôle (annuel, je crois) par leurs services, ils déclinent toute responsabilité en cas d'incident ultérieur, quelle qu'en soit la cause.....


A chaque fois que je suis entré dans un nouvel appartement en tant que locataire et même en tant que propriétaire dans celui occupé aujourd'hui, GDF m'a toujours proposé qu'un technicien passe vérifier la sécurité de l'installation. Cette vérification est proposée lors d'un nouvel abonnement. On peut également redemander une nouvelle visite si l'on a changé de matériel (nouvelle gazinière ou chaudière...). Ce n'est pas GDF qui passe mais un entreprise qualité qui agit au nom de GDF.
Je n'ai demandé ce service (payant mais pas très cher) que dans le seocnd appartement que n,ous avons occupé. Le gars qui est venu vérifier la sécurité a utilisé un briquet pour détecter d'éventuelles fuites! VERIDIQUE !!!
jean-roch
CITATION(oupsman @ 25/05/2007 à 17:14 ) *
poussin ...

C'est ce que j'ai acheté pour mettre dans ma baraque. Par contre, j'ai serré-bloqué avec une clé, mais après blocage j'ai pas forcé. J'imagine que le serrage à la main est pour ne pas fendiller l'écrou icon_bla.gif icon_question.gif

non, en fait l'étanchéité se fait avec un joint néoprène (ou similaire, ne quadripilosécatons pas...) et les joints quelle que soient leur utilisation se serrent uniquement à la main, à l'exception des joints en fibres (ceux qui sont tout plats, et tout durs qu'on utilise en général pour les réseaux d'eau chaude sanitaire, ou réseaux de chauffage)
il faut savoir que la pression des conduites de gaz est très faible et ne nécessite pas de serrages extrèmes, contrairement aux réseaux d'eau dont la pression peut ateindre 10 bars, et là, le joint à intérêt à être bien serré anim_grin.gif

pour info au passage, les locataires ont une obligation légale de prendre à leur charge un contrat d'entretien pour toute installation au gaz. C'est une obligation, et aucune assurance ne couvrira le moindre dégât si ce n'est pas fait. Personellement, avec le gaz, je ne jouerais pas trop anim_wink.gif

et bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé cool.gif icon_biggrin.gif

CITATION(pascalouze @ 25/05/2007 à 18:48 ) *
Le gars qui est venu vérifier la sécurité a utilisé un briquet pour détecter d'éventuelles fuites! VERIDIQUE !!!

Il risque une petite flamme, mais c'est tout, aucun risque d'explosion à faire cela, sinon, vous auriez sautés en allumant la lumière anim_wink.gif
Carmelo
@jean-roch : le contrat dont tu parles, c'est celui que j'ai souscris pour ma chaudière au gaz ? (si c'est ça ... le gars est passé y'a 2 mois !)
chiantis yogurt
CITATION(Tabetozor @ 25/05/2007 à 17:09 ) *
Et d'ailleurs je me demande si leur passage n'est pas gratuit !


Non ce n'est pas (ou plus) gratuit. C'est pour cette raison que j'avais refusé, après avoir vérifier de visu que l'installation venait d'être refaite...

J'avais même trouvé ça un "peu fort de café", car l'ouverture du compteur (enfin changer un nom sur une base de données siffle.gif) est loin d'être gratuite...

Donc je veux bien que l'on vienne me bassiner avec le service public et les entreprises d'état, mais si le service est facturé en plus d'être optionel blink.gif ninja.gif
jean-roch
CITATION(sweeky @ 26/05/2007 à 08:08 ) *
@jean-roch : le contrat dont tu parles, c'est celui que j'ai souscris pour ma chaudière au gaz ? (si c'est ça ... le gars est passé y'a 2 mois !)

oui, ça doit être ça, par contre il n'a pas l'obligation de contrôler l'ensemble de l'installation.
ceci dit pendant qu'il est là, tu peux parfaitement lui demander dejeter un oeil à ton installation anim_wink.gif
aiwei
CITATION(jean-roch @ 25/05/2007 à 22:43 ) *
pour info au passage, les locataires ont une obligation légale de prendre à leur charge un contrat d'entretien pour toute installation au gaz. C'est une obligation, et aucune assurance ne couvrira le moindre dégât si ce n'est pas fait. Personellement, avec le gaz, je ne jouerais pas trop anim_wink.gif

Chez moi, le problème a été résolu par le propriétaire : il a souscrit un contrat d'entretien et en a inséré le coût dans les charges....
Tant que je ne trouve pas beaucoup moins cher ailleurs, je ne vais pas chercher à changer....




et comme dirait l'autre : tant que je ne cherche pas à changer, je n'ai pas beaucoup de chances de trouver moins cher ailleurs !
jean-roch
anim_oui.gif mon ancien propriétaire avait fait de même, en se disant qu'au moins, il serait tranquille, et que serait contrôlé au moins une fois par an.